Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Как подключить 20 ноутбуков и комп ?
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


slonik
Мне надо подключить 20 ноутбуков и компьютеров суммарной мощностью 1700 Вт.Прошу подсказать какой для этого нужен автомат ?
savelij®
А зачем автомат? Куда его ставить собрались?
Student_007
А что Вам мешает сейчас их подключить, тройников не хватает?
с2н5он
10А
slonik
Нужно сделать отдельный выключатель всех компов и поставить 20 розеток.
Искра
Возьмите кабель 2*2,5 (3*2,5) соедините розетки 20 шт (можно "шлейфом") и подключите на автомат 16 А. Все.
Shura_with_KINEF
Цитата(Искра @ 31.7.2015, 7:04) *
Возьмите кабель 2*2,5 (3*2,5)

Только не 2*2,5, а 3*2,5 Практически все ноутбуки I класса защиты. А автомат лучше C16, а лучше D16.
Очень большой пусковой ток будет при взведении автомата, 10 А, даже С10 с первого раза может отваливаться, а со второго уже взводиться. Второй момент, если его каждый день, утром и вечером, не надолго его хватит, для этой цели есть рубильники/разъединители нагрузки на дин-рейку, и рычажные и поворотные.
Student_007
Цитата
Очень большой пусковой ток будет при взведении автомата, 10 А

То же подумал про пусковой ток , связанный например с зарядом емкостей, но не настолько же чтобы сработал автомат по МТЗ?
FRAER
Да лучше просто сделать несколько групп, 2-3 по 16А... Если уж речь об автоматах зашла...
Lexis77
Вот они - электрики! )))
автоматы на 10А, отдельная проводка и управляющие модули.... )))))
Я - не электрик, я - микроэлектронщик. В каждом БП от бука, даже в китайском говне, которое собрано по принципу понижающего транса с выпрямителем и стабилизатором напряжения, есть такая штука, как токоизмеритель, который при попытке перегруза вторичной цепи, просто закроет полевик и уйдет в защиту. Это РАЗ.
ДВА - в ноуте стоит обычное включение широкоимпульсного модулатора, у которого вход варьируется от 7 до 24В, и есть система защиты, котороая дохнет только от переполюсовки.

А теперь по теме...
Если вы включите 20 буков в одну розетку, то с учетом все вышеописанных свойств, потребление от 20 буков будет не более, чем требуется. Если на адаптере написано - 90Вт, это вовсе не означает, что он будет качать на полную!
На полную вы раскачаете их, если запустите на всех буках от сети фурмарк часа на два... тогда да... можно зафиксировать потребление в 2 кВт.
Искра
Цитата(Shura_with_KINEF @ 31.7.2015, 10:05) *
Только не 2*2,5, а 3*2,5 Практически все ноутбуки I класса защиты. А автомат лучше C16, а лучше D16.
Очень большой пусковой ток будет при взведении автомата, 10 А, даже С10 с первого раза может отваливаться, а со второго уже взводиться. Второй момент, если его каждый день, утром и вечером, не надолго его хватит, для этой цели есть рубильники/разъединители нагрузки на дин-рейку, и рычажные и поворотные.

А в чем необходимость каждый день АВ щелкать?
Shura_with_KINEF
Цитата(Lexis77 @ 1.8.2015, 2:22) *
Вот они - электрики! )))
автоматы на 10А, отдельная проводка и управляющие модули.... )))))
Я - не электрик, я - микроэлектронщик.

icon_biggrin.gif
Цитата(Lexis77 @ 1.8.2015, 2:22) *
В каждом БП от бука, даже в китайском говне, которое собрано по принципу понижающего транса с выпрямителем и стабилизатором напряжения, есть такая штука, как токоизмеритель, который при попытке перегруза вторичной цепи, просто закроет полевик и уйдет в защиту. Это РАЗ.

Лет 20 не видел у ноутбуков таких БП
Цитата(Lexis77 @ 1.8.2015, 2:22) *
ДВА - в ноуте стоит обычное включение широкоимпульсного модулатора, у которого вход варьируется от 7 до 24В, и есть система защиты, котороая дохнет только от переполюсовки.

icon_biggrin.gif
Цитата(Lexis77 @ 1.8.2015, 2:22) *
А теперь по теме...
Если вы включите 20 буков в одну розетку, то с учетом все вышеописанных свойств, потребление от 20 буков будет не более, чем требуется. Если на адаптере написано - 90Вт, это вовсе не означает, что он будет качать на полную!
На полную вы раскачаете их, если запустите на всех буках от сети фурмарк часа на два... тогда да... можно зафиксировать потребление в 2 кВт.

да нет в теме про одну розетку.
Именно на максимальные нагрузки и расчитывается защита.

Цитата(Искра @ 1.8.2015, 4:54) *
А в чем необходимость каждый день АВ щелкать?

Это я, наверное сам домыслил. Почему-то, прочитав по теме, сразу представил, что речь об учебном компьютерном классе и о желании учителя, гасить всё по окончании занятий. icon_smile.gif
slonik
Совершенно верно.Это учебный класс.А автомат В16 не подойдет для мощности 1700 Вт?Просто такой автомат у нас в наличии.
FRAER
slonik, ставьте, пойдет
Искра
Цитата(slonik @ 1.8.2015, 11:15) *
Совершенно верно.Это учебный класс.А автомат В16 не подойдет для мощности 1700 Вт?Просто такой автомат у нас в наличии.

Да даже если у Вас старая алюминевая "проводка" 2.5 кв и есть ав В16 -ставьте и не заморачивайтесь,-хоть не по расчетам, но работать будет до Вашей пенсии, а то и дольше... icon_surprised.gif
Shura_with_KINEF
В одном из своих офисных зданий уже проходил В16. Автомат взводится только при вытащенных вилках из розеток, потом по одному подключаются компьютеры. Далее всё работает нормально до тех пор, пока аварийно или планово не отключить питание. При последующей подаче питания практически все автоматы щитов компьютерного питания отключаются. Далее опять танец с бубном вилками, т.к. на современных настольных компьютерах нет настоящего выключателя, только кнопка перехода в дежурный/спящий режим. Потом правда научились взводить автоматы двух, тёх кратным взведением - первый раз автомат отваливается как при к.з., сразу взводишь второй раз, может взведётся, может потребуется третье. Проблема была решена заменой автоматов на С16.